电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2983|回复: 16

空气能冷凝器结霜太快

[复制链接]
发表于 2021-12-18 08:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这个空气能是两组冷凝器,冷媒是R290,新装机,杂牌的,现在制热一组正常一组结霜太快不化霜,正常的机组高压是5个压,不正常的机组高压是4个,低压两组都是2个压,室外温度是零上7度,售后和安装工已修几天了,解决不了,机主要求我去解决问题,可是我修空调可以(他家的空 Screenshot_2021-12-18-08-29-43-02.png

调都 Screenshot_2021-12-18-08-29-50-35.png

是我 Screenshot_2021-12-18-08-29-57-34.png

修的)还没修过这个,请师傅们帮忙分析一下,谢谢了。
Screenshot_2021-12-18-08-29-43-02.png
Screenshot_2021-12-18-08-29-50-35.png
Screenshot_2021-12-18-08-29-57-34.png
发表于 2021-12-18 10:11:05 | 显示全部楼层
上霜快 提高蒸发压力看看
发表于 2021-12-18 10:21:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修之前需要充电跑一下工作流程,跟空调制热差不多的原理,重点查不化霜的原因,不化霜查一下化霜传感器,两套机组对比着修
发表于 2021-12-18 10:23:45 | 显示全部楼层
没一手资料,不可乱动!
1;节流型式必须知道。
2;冷凝水路流量必须知道。
3;冷凝水炮结构必须知道。
啥都不知。
 楼主| 发表于 2021-12-18 10:30:59 | 显示全部楼层
还没有修过空气能,请师傅们多多指教,这个空气能是新装的,刚开始调试,售后都解决不了,用户让我去,不敢去啊。
发表于 2021-12-18 10:55:10 | 显示全部楼层
奉劝你给用户回绝了,第一你手里没干这空气能的参数和配件支持,售后可以感觉哪里部件有问题随时可以在店里拿配件请问你有这资源吗?第二设备才安装还在保内你去维修了出现问题店家找你而售后是不管的,钱是好东西但是有些心里没底气的钱就算了吧别给自己找麻烦,不懂不可怕可怕的不懂装懂。
发表于 2021-12-18 11:57:41 | 显示全部楼层
还是不要接了不然后期投资是无底洞,厂家售后都搞不定,你又没有这方面的技术支持。
发表于 2021-12-18 14:34:12 | 显示全部楼层
这冷凝器咋感觉安装倒了
发表于 2021-12-18 14:47:52 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2021-12-18 10:55
奉劝你给用户回绝了,第一你手里没干这空气能的参数和配件支持,售后可以感觉哪里部件有问题随时可以在店里 ...

说的有道理
发表于 2021-12-18 15:50:51 | 显示全部楼层
杂牌机,最好不要接手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 18:48 , Processed in 0.067494 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表