一台美的5匹柜机, 380V, R22制冷剂。 客户找人拆了放仓库几年后,找我安装。
原铜管断了,铜管换新,10,19管子。两头都用了弹簧管。 共两米管。 安装好后,开制热模式,开机后外机正常制热,小管温,大管烫,然后内风机正常出风,但感觉风量有点小, 一分钟后内外机停机。不报故障代码,三分钟后再启动,周而复始。 接上R22压力表,发现表针到头,以为制冷剂过多,放了很多后报P7, 维修过程中,偶尔出现几次P12,压缩机过流。后慢慢加制冷剂, 钳流表测任意一线 当电流6.3A左右。压力1.6, 再加制冷剂 , 电流到7.4A ,压力2.1, 照样显示P7、 故障时,内外机全停。
官网查了下,制热额定电流7.9A。
强制制冷,制热模式切换,四通阀都正常换向。两外风机正常运转,外冷凝器不脏, 内蒸发器感觉有点脏,但出风还是有的。不太好拆,暂时没清洗。(空调放在机械车间的,油污多。)
排气传感器阻值常温100K ,制热后量大概20K。其它传感器阻值都测量了一遍,没发现明显异常。
请教各位大师,指导一下。 我有点懵了。 |
|