查看: 1666|回复: 11

求教大师多联机沙眼的问题,

[复制链接]
发表于 2021-11-26 17:52:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
感谢各位大师的观看,我做的是一个一拖六的多联机,保了四十公斤的压力掉了。就保到了五十公斤,喇叭口我查了,表我也查了。二十四小时大概掉二小格,这会是沙眼么。各位大师父,我焊的地方也查了,听不到声音。不知道各位大师沙眼一般会有掉这么慢的么。还是就是一个特别小的。但是我也打到五十公斤压了。在那等了二个小时又没掉。
发表于 2021-11-26 17:57:00 | 显示全部楼层
温度会影响压力。
发表于 2021-11-26 18:01:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没事。。温度差掉两小格正常。打30公斤以上,半小时不掉基本都没漏
发表于 2021-11-26 20:42:26 | 显示全部楼层
上氮气....氮气
发表于 2021-11-26 21:59:40 | 显示全部楼层
关键你为什么去查漏?
发表于 2021-11-26 23:42:47 | 显示全部楼层
这还要看48小时后掉几格
发表于 2021-11-27 10:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
经常看着压力有掉,查也查不到。最后充了制冷剂进去用几年P事都没有
发表于 2021-11-27 11:06:56 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2021-11-27 10:26
经常看着压力有掉,查也查不到。最后充了制冷剂进去用几年P事都没有

你把安全放在哪里啦?
对现在的氟型有个认识好不?
有相对密封的吊顶,你搞漏试下,你以为现在还是R22的天下?
你还继续这么玩下去,记得只在中午干
发表于 2021-11-27 11:49:25 | 显示全部楼层
用的氮气还是空气,空气对温度有关、延长保压时间、、、24时、
举例,打压40公斤,10小时压力38,24时还是38或有升高,确定系统无漏、
发表于 2021-11-27 17:03:29 | 显示全部楼层
夏天处理过一套格力1-6,要双表打压,高低压同时打压,内机有电子膨胀阀,高低压不通的,但会慢慢漏过去。
可能你这个机器就没啥问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 04:39 , Processed in 0.068302 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表