美的定频空调不定时显示e2故障

[复制链接]
发表于 2021-11-26 16:57:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的定频空调不定时显示e2.拔掉管温显示e6拔掉环温显示e5.拔掉内机霍尔显示e3.把压缩机电流互感器线拿出,还是不定时显示e2.所有的保护都去掉了,就是不知道e2是啥故障代码,用户家电压199.这种板子除了还有过零检测,有电压检测吗?
IMG_20211126_165018.jpg
IMG_20211126_165005.jpg
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机启动,制热正常
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是这款机子的主板,
IMG_20211126_170347.jpg
IMG_20211126_170335.jpg
发表于 2021-11-26 17:07:47 | 显示全部楼层
过零检测故障,互感器换一个试试
发表于 2021-11-26 17:23:01 | 显示全部楼层
E2代码:过零检测故障,更换主板!
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2021-11-26 17:07
过零检测故障,互感器换一个试试

我把压缩机穿互感器的那根线拔了还是显示e2.这样还与互感器有关系吗
发表于 2021-11-26 18:23:05 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2021-11-26 17:23
我把压缩机穿互感器的那根线拔了还是显示e2.这样还与互感器有关系吗

过零与过流得分得清。
过零是为调速的可控硅服务。
过流是为保压机服务。
互感是过流检测。
过零在主板上CPU对交流电源检测!!!
 楼主| 发表于 2021-11-26 18:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-11-26 18:23
过零与过流得分得清。
过零是为调速的可控硅服务。
过流是为保压机服务。

师傅说的我明白,现在就是不能确定是e2是过零还是过流。再一个把压缩机穿过互感器的那根线不让它穿过,是会报过流,还是没检测到电流也报过流。
发表于 2021-11-26 19:09:26 | 显示全部楼层
电源是开关电源还是变压器?
发表于 2021-11-26 19:16:06 | 显示全部楼层
交流到cpu有2个二极管,查那几个小东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 07:25 , Processed in 0.065418 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表