冷库结冰问题

[复制链接]
发表于 2021-11-22 14:20:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为什么冷库冷风机电机罩子上面结冰 蒸发器只有一层霜 也不是说蒸发器堵了很厚的霜才把电机也结霜  还有库板顶上都是水注
发表于 2021-11-22 15:29:08 | 显示全部楼层
查看化霜模式 是否感温头 不在蒸发器上
发表于 2021-11-22 15:35:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说明库房里的湿度很大,或者被冷冻物的含水量高,冷风机的排水做得不规范。
发表于 2021-11-23 09:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-3 05:59 编辑

不要总说人家做得不规范,冷库顶满水珠,只能说库内湿度大,冷风机有可能风量不足道之,不可能是冷风机排水不规范。


我说的是我对该问题的观点和看法,关你什么事?总是要你来指手画脚?说三道四?嘴巴那么长?岂有此理?   荣昌制冷
发表于 2021-12-3 00:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
看冷库门封条是不是坏了,
发表于 2021-12-5 09:46:38 | 显示全部楼层
我来解释一下,个人意见,如有失误请多见谅。
版主说的这些问题很常见我总结一下问题可能性:
1冷库存在密封不严,存在漏气可能性,开门率较高。
2冷库存放物品可能存在高温高湿现象,机组不停除湿,冷负荷配的小。有空可以自己研究一下空气焓湿图,温度,湿度,露点温度,含湿量的关系。
3如果长期结冰是不是表冷器选型不对,或翅片片距选窄了。
4蒸发器风量不够
5感温探头位置不对,感温误差,长时间不停机。