冷凝器焊堵检测方法?

[复制链接]
发表于 2021-11-16 23:12:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位师傅,如果怀疑冷库外机冷凝器厂家焊接时堵塞,有什么好方法可以检测出来?我4匹外机,dd30,库温10度时膨胀阀到风机到回气管都结冰(不是霜),高压偏高15kg(环境温度25度),低压压力偏低2kg。有师傅说怀疑厂家焊堵。
IMG20211021162229.jpg
发表于 2021-11-17 05:42:21 | 显示全部楼层
胡 说 八 道的事!有这种“厂家”吗?焊堵了回气管还会结冰?还有高低压压力?自己自欺欺人,说出的东西不怕笑话!
发表于 2021-11-17 08:10:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
赞同荣昌老师说的。
发表于 2021-11-17 09:06:25 | 显示全部楼层
冰堵脏堵你就没想到吗
发表于 2021-11-17 10:44:04 | 显示全部楼层
应向荣昌老师请教原因
 楼主| 发表于 2021-11-17 13:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
他说冷凝器有某节管道焊堵了,造成冷凝面积不足,液管温度摸起来比较高。冰堵和脏堵应该不会,换过3个新膨胀阀,干燥过滤器也热手,液管视液镜也没水分显示。
发表于 2021-11-17 17:25:33 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-11-17 13:24
他说冷凝器有某节管道焊堵了,造成冷凝面积不足,液管温度摸起来比较高。冰堵和脏堵应该不会,换过3个新膨 ...

他是“草包”,地处广东广西的气温下,高压15kg会高吗?还“冷凝面积不足”是他的脑筋少了几根不足了吧。
过滤器热手,冷凝器不干净,冷却风力不足,或者加多了制冷剂,怎么不会发热呢?
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
4匹机组,6米10和12铜管,dd30,加了3kgr22,制冷剂不足的(再加压缩机结厚霜);新机,冷凝器不脏;风扇原厂,冷却风力也挺大.........一年多了,找不到结冰原因。本人新手,去年在常洲网购这个机后,一直是结冰,试过各种方法,都没解决。
发表于 2021-11-25 22:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器小了或虚标,就这么几条管,没我这一半,我这还是三匹,能降温就行别折腾
Screenshot_2021-11-25-22-48-01-061_com.miui.gallery.jpg
 楼主| 发表于 2021-11-26 22:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器应该没问题,开始用dl25,后来换成dd30,都是结霜!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 07:51 , Processed in 0.084686 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表