求荣老赐教 复叠式压缩机温度只能到零下35度 压缩机结霜严重

[复制链接]
发表于 2021-11-13 23:15:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
复叠压缩机一级404 二级r23。之前有个有个修冷库的 给我加了点氟,调了膨胀阀后压缩机结霜严重,只能到零下35度左右,我们当地没有人会调复叠式压缩机,求大神赐教。是不是二级r23氟加多了,还是膨胀阀被修冷库的调乱了!图片是机器运行了4个小时左右拍的!
mmexport1636797468760.jpg
mmexport1636797519857.jpg
wx_camera_1634027013981.jpg
发表于 2021-11-14 04:54:10 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2021-11-14 05:50:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不主张自行去调动膨胀阀,就是因为膨胀阀在出厂前就已经根据所用制冷剂的蒸发温度和制冷量,以及过热度都经专用调节仪调定好了,自行调动肯定会错乱原调定值的,改变过热度和节流量,使压缩机的运行工况恶劣,机体结霜,压缩效率下降。
发表于 2021-11-14 07:24:29 | 显示全部楼层
学习!!!
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-11-14 05:50
为什么不主张自行去调动膨胀阀,就是因为膨胀阀在出厂前就已经根据所用制冷剂的蒸发温度和制冷量,以及过热 ...

我是小白一枚,荣老出现这种情况,该怎么调节膨胀阀
发表于 2021-11-14 10:20:42 | 显示全部楼层
cc825607678 发表于 2021-11-14 10:06
我是小白一枚,荣老出现这种情况,该怎么调节膨胀阀

绝对不能去自行调节!
现只有调回原出厂状态,膨胀阀的调节杆基本调整在中间位置上。
发表于 2021-11-14 14:29:58 | 显示全部楼层
对不能直接乱调   楼上师傅说的是真对
发表于 2021-11-14 14:37:49 | 显示全部楼层
  路过,学习了。。
发表于 2021-11-14 19:05:01 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-11-14 10:20
绝对不能去自行调节!
现只有调回原出厂状态,膨胀阀的调节杆基本调整在中间位置上。 ...

荣老您好  谢谢您 我昨天照着您说的把三个膨胀阀都调到了中间位置  现在压缩机回霜已经不严重了  但是温度还是降不下来  是不是二级缺氟呢?
1636949137133.jpg
IMG_20211115_121111.jpg
IMG_20211115_121048.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 05:16 , Processed in 0.069078 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表