奇怪的现象,摸不着头脑。

[复制链接]
发表于 2021-11-12 23:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家有一台双级比泽尔半封闭机器。运行中出现高压和低压同时短暂降低的现象,降低后又同时回升,反复几次后压缩机停机了。这啥情况啊?
发表于 2021-11-13 04:41:03 | 显示全部楼层
存在这种现象的原因一是系统中存在水分产生间断性的冰堵;二是节流量过大(膨胀阀的开启度过大或配大了膨胀阀),或者是系统中加多了制冷剂产生液击。
 楼主| 发表于 2021-11-13 07:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-11-13 08:27 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-11-13 04:41
存在这种现象的原因一是系统中存在水分产生间断性的冰堵;二是节流量过大(膨胀阀的开启度过大或配大了膨胀 ...


多谢荣老指点,今天回家看看现场到底是啥情况。
机器已经停了几天了,冰堵的话应该不会一开机就高低压同时降低。我判断是吸气口过滤网堵塞导致。今天去现场看看。
发表于 2021-11-13 08:34:02 | 显示全部楼层
adt9fs 发表于 2021-11-13 07:09
多谢荣老指点,今天回家看看现场到底是啥情况。
机器已经停了几天了,冰堵的话应该不会一开机就高低压同 ...

开始应表达清楚,“一开机”与“运行中”是不同的两种概念。
一开机就出现高低压同时降低,应该是供液过滤器或吸气过滤网存在堵塞导致,但堵塞后压力不可能会立即同时“回升”的。
 楼主| 发表于 2021-11-13 09:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-11-13 08:34
开始应表达清楚,“一开机”与“运行中”是不同的两种概念。
一开机就出现高低压同时降低,应该是供液过 ...

确实是我表述不清楚了  是一开机就高低压同时降低。但是确实会同时回升,反复三四次后停机。。。不能发视频  不然发出来看看