5P全封高温库时好时坏

[复制链接]
发表于 2021-11-9 22:27:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5P全封机 风机DD40 库温要求+6度到+10度 膨胀阀选用单佛斯068Z3206 配的5号阀芯 内平衡的 用几天后正常降温都很好 但是偶尔出现开机几十秒钟后报低压 高压压力正常1.5MPa 关机等十几分钟后开机又可以正常降温 只是偶尔出现 报低压的时候拆过阀芯螺母没有滴液现象 拆开也没有堵 会不会换成外平衡好用呢 换成外平衡用几号阀芯好呢 请教大师们 谢谢
发表于 2021-11-10 06:10:43 | 显示全部楼层
出现这种情况时,一是低压压力短时间内低于低压控制器的调定值,低压压力与当时的库温不对应(过低了);二是低压控制器的调定值过高(起跳压力调高了)了。与膨胀阀是否使用内外平衡不搭界。
5P机,应配用4#芯的内平衡式膨胀阀。低压压力应与当时库温蒸发温度下的压力基本相对应,这是问题的关键!
 楼主| 发表于 2021-11-11 07:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-11-10 06:10
出现这种情况时,一是低压压力短时间内低于低压控制器的调定值,低压压力与当时的库温不对应(过低了);二 ...

谢谢荣老 有时候用一天都是好的 现在也是这样 有5台这样的设备 加氟 压空都是一样的 只是这台设备名牌上面是让加R407 厂家说打低温就加R407 打高温加R22 我加的r22 就这一台有问题 其他四台一点问题也没有