楼主: 新手上路233

一升的真空泵,抽5匹柜机

[复制链接]
发表于 2021-11-1 13:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yyd2011 发表于 2021-11-1 12:21
这个讨论很有意思。
扬程10米的泵,想把水打到20米高处且压力合格,时间久就行了吗?
...

确实时间久了一样可以,40P冷库系统抽真空一样用1P的真空泵抽了,就是时间问题了,别把真空泵和水泵的扬程相提并论了,根本不是一个范围内的
发表于 2021-11-1 15:39:23 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2021-11-1 12:42
应该理解成水泵打水到小水池和大水池的区别。是时间要久一点。

以前还没有注意这个事情,刚刚看了一下大小泵除了每小时的流量不同,极限压力是一样的,看来时间久些是对的
发表于 2021-11-1 16:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5P半小时以上
发表于 2021-11-1 17:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2021-11-1 15:39
以前还没有注意这个事情,刚刚看了一下大小泵除了每小时的流量不同,极限压力是一样的,看来时间久些是对 ...

只说真空度,在系统稍大时,同级别的4升真空泵确实是高于1升真空泵的,即使1升真空泵延长时间也不行。只是新机安装要求没那么高,而且大真空泵较重不方便携带,实际安装时内机都充了保护气体,铜管也很新不存在有水份的问题,小真空泵才得到上场机会。如果维修系统已经进水的空调,厂家标准还是要用大真空泵。
发表于 2021-11-1 21:23:12 | 显示全部楼层
大于40分钟,即可
发表于 2021-11-1 21:32:00 | 显示全部楼层
如果真空度基本一样,那么大泵小泵就是一个原理,只是系统达到极致真空度时间不同而已
按说冰箱比空调要求更高,没有不能用的道理。
发表于 2021-11-1 22:37:29 | 显示全部楼层
Sumit 发表于 2021-11-1 13:45
确实时间久了一样可以,40P冷库系统抽真空一样用1P的真空泵抽了,就是时间问题了,别把真空泵和水泵的扬 ...

真空泵有单级和双极的,极限负压差的很多的
发表于 2021-11-1 22:48:25 | 显示全部楼层
一般听声音就可。
发表于 2021-11-2 07:27:08 | 显示全部楼层
这与几升泵没关系,主要看你泵的真空度,几升泵只是抽空速度快慢。4升单级泵永远达不到2升双级泵真空度。
发表于 2021-11-6 11:08:43 | 显示全部楼层
不放心就多抽会儿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 20:12 , Processed in 0.056070 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表