电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2324|回复: 9

制冷剂负压

[复制链接]
发表于 2021-10-29 23:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚刚看到一个帖子。说的是制冷剂R22在零下31度表压就会成付的,我怎么从来没碰见过。请各路大神为我解惑这是真的吗
发表于 2021-10-30 06:11:07 | 显示全部楼层
两级系统的
发表于 2021-10-30 06:32:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自己好好去对照一下R22制冷在-31度时的对应压力吧!!!
发表于 2021-10-30 08:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
R22制冷剂在-31度时对应的压力是0.157MPa,怎么也不可能是负压啊?你是从哪里道听途说来的?
发表于 2021-10-30 08:56:37 | 显示全部楼层
mjcly 发表于 2021-10-30 08:46
R22制冷剂在-31度时对应的压力是0.157MPa,怎么也不可能是负压啊?你是从哪里道听途说来的? ...

你懂不懂表中的绝对压力怎么换算成表压吗?
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:00:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-10-30 06:32
自己好好去对照一下R22制冷在-31度时的对应压力吧!!!

R22零下31度绝对压是0.157MP减大气压0.1.在减损耗0.017.那也不会是负压啊。
 楼主| 发表于 2021-10-30 19:04:29 | 显示全部楼层
mjcly 发表于 2021-10-30 08:46
R22制冷剂在-31度时对应的压力是0.157MPa,怎么也不可能是负压啊?你是从哪里道听途说来的? ...

我也是觉得不太可能。只要是不堵正常不太可能是负压
发表于 2021-10-30 22:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
Xm123456789 发表于 2021-10-30 19:04
我也是觉得不太可能。只要是不堵正常不太可能是负压

对的,可能说明系统雪种不够,但是蒸发温度可以达到负30度,是处于半饱和状态。但是有另外可能就是它的系统设计是按负40度去设计的,此时蒸发温度更低那就是负压了,你所看到是库温负30度了,主要的问题就是压缩机的降温是靠回气降温还是另有降温系统了,要不长期处于这种工作环境的话,容易烧了
发表于 2021-10-31 14:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-10-30 08:56
你懂不懂表中的绝对压力怎么换算成表压吗?

他没说是绝对压力还是表压力,我就回答他绝对压力了
发表于 2021-10-31 19:18:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-11-15 15:10 编辑
Sumit 发表于 2021-10-30 22:31
对的,可能说明系统雪种不够,但是蒸发温度可以达到负30度,是处于半饱和状态。但是有另外可能就是它的系 ...


这个说法我支持。
表压在铜仁,这种情况也是没有见过,大佬们来帮忙分析分析。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 11:18 , Processed in 0.061836 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表