楼主: 龍缘天下

1.5匹空调想不明白故障。

[复制链接]
发表于 2021-10-30 08:14:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流这么小,明显不对,有3到4安电流才对,堵起了
检查高压部份,取下毛细管边用火烤边吹,毛细管要烧红,火力不能太大,把铜烧化了就鸡了,
发表于 2021-10-30 08:20:50 | 显示全部楼层
堵的原因占多数
发表于 2021-10-30 08:54:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷低压有7个压力,不一定是赌了,而且电流还小
发表于 2021-10-30 08:58:02 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2021-10-29 19:02
这种了还修个基尔,没见识的东西。

四川的吧?
发表于 2021-10-30 10:23:53 | 显示全部楼层
先查一下四通阀吧
发表于 2021-10-30 11:03:07 | 显示全部楼层
冰堵了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-10-30 11:07:02 | 显示全部楼层
查外机四通阀  毛细管  过滤器,7个压力要看工作一段时间压力是否下降,如果不下降有可能四通阀问题,下降就有可能是系统堵或者制冷剂过多,同时看四通阀四管温差,毛细管 过滤器是否有霜
发表于 2021-10-30 11:09:37 | 显示全部楼层
随关机,换制冷模式,测低压压力有7个左右,而且非常稳定,电流1.6到1.8变动。粗细管不发凉。
这种情况像串气
发表于 2021-10-30 12:31:40 | 显示全部楼层
我的1.5压机空载好像都不止1.8
发表于 2021-10-30 15:13:23 | 显示全部楼层
我认为是串气了