求助~~让人头疼的美的3匹柜机开机报P0

[复制链接]
发表于 2021-10-12 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的3匹柜机开机报P0,报P0的时候保护脚为0V,板号为KFR-72W/BP2-[311+0515+1246+TNY279+STK5C4U341.340+HEAT]D.13.WP2.1
已经检查六路驱动电阻正常,位置检测电阻正常,模块旁10毫欧电阻正常,保护电路外围,已换过模块,还是同样故障,望同行师傅指点迷津!

板号

板号

圈内的零件全部检查了

圈内的零件全部检查了

红圈内已经检查

红圈内已经检查
发表于 2021-10-12 11:34:22 | 显示全部楼层
2903一脚电压?
换2903吧
发表于 2021-10-12 11:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保护脚是FO吗?我遇到过一块CPU合脚都正常,但FO脚短路拉低电压,断开模块与CPU的FO脚连接电阻,检查模块保护脚是否还为低电平
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:08:57 | 显示全部楼层
国涌电子 发表于 2021-10-12 11:34
2903一脚电压?
换2903吧

去掉保护三极管Q3都是同样的,应该和保护电路没有关系吧?
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:09:45 | 显示全部楼层
费油车 发表于 2021-10-12 11:46
保护脚是FO吗?我遇到过一块CPU合脚都正常,但FO脚短路拉低电压,断开模块与CPU的FO脚连接电阻,检查模块保 ...

FO脚没短路,不会拉低电压