又是冰冷厍高压电磁惹的祸,

[复制链接]
发表于 2021-10-6 07:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-6 10:01 编辑

这机子是粮厍用来给粮降温的。我仔细问了朋友他的检 修过程,他说是压机工作,不制冷,低压表接上压力接近零,他就看了一下空调外机上的加氟量标注5.5公斤,他就开机加氟加了三公斤压机就高压保护了,低压压力0.5,他没有高压表测不到高压的压力。
所以他要我带上高压表,这机子装的高,到地面有五咪,梯子粮厍是现成的,上去检查一下,上去打好安全带,先检查高压16公斤,很高,再检 查低压为零,这时回转来检查高压上有个电磁阀,不通电下测电阻为无穷大,这个高压电磁阀开路了,换这个电磁阀是要放氟的,借检查压力的机会将高压上的氟放了部份,开机检测高压电磁阀来了220伏电压的,说明主板是好的,就电磁阀损坏将高压回路断开,使制冷剂回不到压缩机,所以他加氟就高压保护了,
这机子和客户说好,只有换上新的电磁阀【交流220伏,8W】过保机,等生产商发货换,一口价2900,00.
配件到后,换上新的电磁阀,抽空,加氟低压0.45,制冷正常,这国家粮厍大,这机子也多,又另看了一台,检测结果氟漏光了,客户说今年就不加了,明年来修了。这么大的机子,连接管是铝管的,
 楼主| 发表于 2021-10-6 07:24:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-6 10:11 编辑

看下图:
9270808维修好检测图.jpg
9270808维修内风机图.jpg
9270808维修内机燥声大图.jpg
9270808维修内风机图2.jpg
发表于 2021-10-6 12:03:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个来钱最爽
发表于 2021-10-6 13:03:17 | 显示全部楼层
我是被骗了吗.哪里能看出是粮库用的机
发表于 2021-10-6 13:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
发表于 2021-10-6 14:02:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2021-10-6 14:04 编辑

差评,强行指鹿为马。
图片与文字不符,严重失实介绍案例。欺骗我等小白没修过圆型柜机似的。
发表于 2021-10-6 17:12:31 | 显示全部楼层
这是粮库
发表于 2021-10-6 17:55:39 | 显示全部楼层
这能收2900
发表于 2021-10-6 20:56:01 | 显示全部楼层
过来学习学习
发表于 2021-10-6 21:58:05 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 15:34 , Processed in 0.069300 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表