用户买的志高35定频,新空调,2年时间,卖家倒闭,无售后,所以找我给他修。
用户反应空调效果不好,说估计是要加氟了,我上门查看,电压正常,电流5A,压力0.5,指标都正常,制冷剂R22,出风口很凉,就是房间冷不下来,故障持续了2天了,我摸了室外机粗管,很凉,还有水。细管常温,就跟关机状态一样。
因为加长了铜管,在距离内机3米左右的管路有嗤嗤嗤的声音,这肯定是不对的,第一反应就是堵,铜管焊接处声音最大,往两边距离越远越小。
收氟,割开铜管焊接头,没有堵,重新焊接,排空气,开阀门,开机,效果稍微好一点了,但是还有嗤嗤嗤的声音,请教各位师傅,这是什么问题。
无标题.png
 楼主| 发表于 2021-10-5 19:02:22 | 显示全部楼层
多年以前遇到过类似的情况,本打算,全部抽空,重新加氟。因为另外有事,所以没弄
发表于 2021-10-5 19:15:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
粗管比细管凉,这种情况一是堵,节流造成的,拆开蒸发器看一下从哪个位置开始有冷。
二是制冷剂过量,用一透明加注管连在空调上,看一下管子里有没有液体状态的制冷剂,有就放掉,放到管子里面都是气体为止
发表于 2021-10-5 19:20:25 | 显示全部楼层
收氟,割开铜管焊接头,没有堵,重新焊接,排空气,开阀门,开机,效果稍微好一点了,但是还有嗤嗤嗤的声音,请教各位师傅,这是什么问题。


感觉少了步骤,放了氟,抽真空再加吧
你以为安装人员的认知有多高?典型的空气多了,压力表不是那么灵敏的
发表于 2021-10-5 19:23:27 | 显示全部楼层
0.5有点高
发表于 2021-10-5 19:38:22 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2021-10-5 19:20
收氟,割开铜管焊接头,没有堵,重新焊接,排空气,开阀门,开机,效果稍微好一点了,但是还有嗤嗤嗤的声音 ...

内机出墙处看了没有?
 楼主| 发表于 2021-10-5 19:50:13 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-10-5 19:38
内机出墙处看了没有?

全部看了,铜管没有瘪的地方
发表于 2021-10-5 20:05:52 | 显示全部楼层
谢谢分享      
发表于 2021-10-5 20:55:58 | 显示全部楼层
内机环温,有没有换过,,,,可能是提前关外机了
发表于 2021-10-5 22:04:19 | 显示全部楼层
先搞清节流在哪里再研究别的问题。
我曾改装过15米长的挂机,内外同一水平安装。单冷,拆节流于内机。
这就会一根冷一根热管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 14:46 , Processed in 0.064531 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表