请教各位老师冷库换膨胀阀加氟降温慢

[复制链接]
发表于 2021-10-5 18:56:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷轮10匹R22负18度冷库。换7#膨胀阀低压低加氟加到视液镜全满液低压力还是低。是不是7#太小。膨胀阀调到开度最大负6度低压0.2mpa压缩机结霸。氟太多了。把氟放掉到压缩机不结霜时负6度低压0.17Mpa。降温慢。膨胀阀应该换多大的
IMG_20211005_174528.jpg
IMG_20211003_230527.jpg
IMG_20211003_230503.jpg
 楼主| 发表于 2021-10-6 10:47:37 来自手机 | 显示全部楼层

空调工请教lKk荣昌论坛各位老师冷库最基本的问题

各位老师。一个正常的冷库低压是不是应该以当时的库温对应压力为准。还是只看降温效果。比如冷库水冷10匹压缩机R22负18度膨胀阀有的用6TR,7TR,用几年后膨胀阀坏了要换膨胀阀同型号换,库温负9度低压0.13mpa压力低氟一直加也最多0.15mpa高压1.8mpa,系统正常的情况下是不是应该调膨胀阀以当时的库温对应压力为准。
发表于 2021-10-6 14:14:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷库在运转中正常的低压压力以当时库温的蒸发温度基本相对应,把蒸发温度对应的压力适当减去一点回气管路一定的压力损失就行了。
配置合适的膨胀阀在使用中不可去自行调节,应保持出厂状态不变。否则就无法确定系统中的制冷剂量是否合适,运行中所反应出的工况(高低压压力等)是否正常。
发表于 2021-10-5 20:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-6 06:11 编辑

膨胀阀大了,新换阀中间位置不能乱调,我用6号
你高压是多少?
你把情况写清楚大家才能帮你
 楼主| 发表于 2021-10-5 22:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
tttingli 发表于 2021-10-5 20:58
膨胀阀大了,新换阀中间位置不能乱调,我用6号

膨胀阀大了就不会低压太低了。膨胀阀没调的时候负2度差不多1.3个压力。正常?
 楼主| 发表于 2021-10-6 15:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-10-6 14:14
冷库在运转中正常的低压压力以当时库温的蒸发温度基本相对应,把蒸发温度对应的压力适当减去一点回气管路一 ...

这个膨胀阀新库到现在6年没动过。型号配件店说是7冷吨。膨胀阀换好后发现旧膨胀阀被调到开度最大的
IMG_20211004_233935.jpg
 楼主| 发表于 2021-10-6 15:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
tttingli 发表于 2021-10-5 20:58
膨胀阀大了,新换阀中间位置不能乱调,我用6号
你高压是多少?
你把情况写清楚大家才能帮你 ...

原膨R22胀阀斯波兰5C。换同型号库温负9度低压0.12mpa加氟加了很多加到0.13mpa高压1.7mpa
发表于 2021-10-6 18:35:23 | 显示全部楼层
北洋 发表于 2021-10-6 15:22
这个膨胀阀新库到现在6年没动过。型号配件店说是7冷吨。膨胀阀换好后发现旧膨胀阀被调到开度最大的 ...

是不是说反了?从图示看,阀杆只伸出一点,如果调到最大,阀杆会伸出很长的。
 楼主| 发表于 2021-10-6 18:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-7 05:12 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-10-6 18:35
是不是说反了?从图示看,阀杆只伸出一点,如果调到最大,阀杆会伸出很长的。 ...


老师就是老师。这也被你发现。原来是调最大的。是我调看看几圈。现在换这膨胀阀。以调回中间库温11度低压0.13mpa高压1.8mp加了1瓶13.6公斤的氟。膨胀阀前的高压管和环境温度差不多。
高压从过滤器和环境温度差不多。膨胀阀开度太小。流量小。高压高低压低。还是压缩机能效低。这样理解?
我用的是内平衡膨胀阀。装在库外。这样引起的?
IMG_20211006_163719.jpg
 楼主| 发表于 2021-10-7 14:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-8 04:33 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-10-6 14:14
冷库在运转中正常的低压压力以当时库温的蒸发温度基本相对应,把蒸发温度对应的压力适当减去一点回气管路一 ...


荣昌老师。我是修空调冰箱的。对冷库匹配不是很懂。所以我只知道按原型号换配件。加氟按温度查压力加。按照空调与冰箱这样维修没有一个修不好的。这几个冷库都是朋友的。别人装的。这几个冷库按照你的要求就是不正规的安装。有的膨胀阀是直的装。不是水平安装。从膨胀阀到内风机两三个弯头。今天看了一个浙江比泽尔10匹冷库降温也是变得很慢。膨胀阀也是别人按(原型号)斯波兰5C换的。R22库温负16度降不下了。。查了一下低压压力0.05mpa就加氟到0.1mpa等了几分钟发现压力从0.1慢慢降到0.05然后再慢慢回到0.1这样一直慢慢降升。连加氟钱都不敢收告诉用户用用看吧。问一下斯波兰5C膨胀阀配10匹会不会膨胀阀太小点,旧的斯波波5C也是调大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 16:16 , Processed in 0.065639 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表