美的KF一1200柜机空调,开机报ED故障,调换三相电相序,再开机制冷正常,用户用了一天,第二天用户打电话说空调不制冷,面板显示ED故障,由于空调离我们很远,暂时没过去,想请教各位师傅如何解决?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-10-4 14:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
备注<定频柜机R一22制冷剂>
发表于 2021-10-4 14:47:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
别把问题想复杂了,
再去把相序换回来就好啦,

你也不够仔细想,人家原来用得好好的。无缘无故报相序故障?一定是供电局调相了
你调相解决了这机,线路沿线有人上报错相,一天后供电局又改回相序啦,你先改相的空调当然又报故障啦
改回去就是啦!
当然;
怕供电局再改相的话,就要带着万用表/电流钳表/相序控制器/等等备件,做个详细检查再定论。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
志林家电 + 4 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2021-10-4 15:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-10-4 14:47
别把问题想复杂了,
再去把相序换回来就好啦,


谢谢师傅指导!这台5匹柜机空调是咋天我自己装的,去年我拆下来的,三相电是新装的<还未正式上班公司>,刚装好试机报ED,调换相序后制冷正常,他们不关机的一直到第二天才报ED故障不制冷的。
发表于 2021-10-4 15:26:01 | 显示全部楼层
志林家电 发表于 2021-10-4 15:15
谢谢师傅指导!这台5匹柜机空调是咋天我自己装的,去年我拆下来的,三相电是新装的<还未正式上班公司> ...

这是三匹三相定频美的天花机的代.
美的在内机外机壳都粘有代码表的.
微信图片_20211004152310.jpg
 楼主| 发表于 2021-10-4 15:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
再次感谢佳波老师的热心指导!
发表于 2021-10-4 17:07:15 | 显示全部楼层
换就行了,这种经常遇到

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
志林家电 + 2 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 14:48 , Processed in 0.072691 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表