冷库化霜发热管烧了

[复制链接]
发表于 2021-10-3 14:34:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库康达托冷风机穿过蒸发器的化霜加热丝烧了,能抽出来更换吗?
mmexport1633242541047.jpg
发表于 2021-10-3 18:02:32 | 显示全部楼层
不能 这个都是把房子拆了重建新冷库
发表于 2021-10-3 18:58:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不能,只能外加发热管
发表于 2021-10-4 23:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
锯断抽得出来,但怎么装新的进去就有点难了
发表于 2021-10-6 19:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-7 05:22 编辑

这个我可以很好的给你解决,我们有生产也更换过无数台,可以更换!但是你风机接线盒另外一边要够加热丝的距离,首先你要确定加热时是220还是380的然后量一下距离是多长的风机按照型号去买加热丝,加热丝大概有几十公分是软线,你必须要用一个七角的铜管把那个软线穿在铜管里面(七角的铜管应该是刚好能把线穿进去轻松的)然后铜管先进翅片孔里面,顺着加热管一起穿过去,中间基本上不会有卡顿,(如果你加热管是爆开的不好说里面的翅片孔不知道坏没有,这个看情况而定),如果怀疑孔翅片有坏了再找另外的孔穿过来就行了。必须要用光滑且直的管子把软线穿进去,然后先穿有线的管子再把加热时顺着方向穿过去就OK。
接水盘上面也有一组,必须把接水盘拆了然后接水盘上面那一组是固定好的,你拆了安装新的也要给它固定上去
发表于 2021-10-8 23:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
直接加热丝,机壳不带电?
 楼主| 发表于 2021-10-11 15:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-10-8 23:55
直接加热丝,机壳不带电?

加热管来的,不漏电,空间不够要拆蒸发器下来换,麻烦
发表于 2021-10-21 20:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
有个好方法:锯断取出后,换成全部直的发热管。一条弯的换成2条直的。
发表于 2021-10-31 06:08:01 | 显示全部楼层
换过几次,其中的幸酸只有自己知道
发表于 2021-12-27 15:44:20 | 显示全部楼层
junjiedeai 发表于 2021-10-31 06:08
换过几次,其中的幸酸只有自己知道

兄弟细说一下吧,现在碰到加热管损坏的,不知道直接抽出来有没有难度,会不会损坏蒸发器?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 06:36 , Processed in 0.062199 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表