格力2P挂机粗管结霜,压力6.0公斤,电流7.2 ,是少雪种吗?

[复制链接]
发表于 2021-9-29 21:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2021-9-29 22:00 编辑

格力2P挂机粗管结霜,是银行的机子,加长管,安装3年了。外机工作10分钟左右,外机整机不工作,内机一直正常工作。不过内机风速调最大了,2米开外就感受不到风了。转速感觉慢了。而外机隔十分钟后又开始工作,一直循环这样的状态。也不报故障码。发现粗管子三通处结霜。。这里有点不懂,难道是毛细管在外机吗少雪种就是粗管结霜吗?测得压力6.0公斤,电流7.2  ,是少雪种吗?32的F ,我不管了,先加上,,,结果雪种怎么加都上不去的感觉最多快到7公斤这样子,就加不上去了,电流升到9.5A 了,,,最大电流10A的,2P机,,,不敢在加了,后看粗管也不结霜了, ,,,,也没有不会停机了。外风机转速也快的,正面一米外就感觉不到风了,,但在风扇右侧栏外感觉大风的。,我三个月前清洗过的,,,,外面看翘片也不脏的,,,吹出来的风也热的。。。
的。。。。
后来看到没停机就跟他们修好了。。。。不知会不会返工的。



但是有些问题请教大家,R32少会这样隔十分钟循环停外机吗。
                      粗管子三通处结霜 ,少雪种一般都是细管结霜的
                       为什么加F 压力总是上不去的。。而电流在升的。
发表于 2021-9-29 21:57:36 | 显示全部楼层
可能是内机脏了,清洗内机过滤网,蒸发器翘片,再查一下内风机电容是不是容量小了
 楼主| 发表于 2021-9-29 21:59:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非凡快修 发表于 2021-9-29 21:57
可能是内机脏了,清洗内机过滤网,蒸发器翘片,再查一下内风机电容是不是容量小了 ...

内机不脏,三个月前清洗过的。。。。就是内机风量小了点
发表于 2021-9-29 23:14:33 | 显示全部楼层
r32不止6kg吧
发表于 2021-9-29 23:47:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-9-30 06:34:07 | 显示全部楼层
你是胆子真大呀
发表于 2021-9-30 07:30:01 | 显示全部楼层
内机风量小要解决,后看粗管子三通处结霜
发表于 2021-9-30 08:16:37 | 显示全部楼层
好像外机爆炸的机器都是R32制冷剂的。。。
发表于 2021-9-30 15:09:53 | 显示全部楼层
空调爆炸的机器都是R32,
电动车燃烧的都是锂电池,都是时代进步的产物
发表于 2021-9-30 15:15:40 | 显示全部楼层
空调可能被你修好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 15:38 , Processed in 0.075631 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表