开空调湿度高?

[复制链接]
发表于 2021-9-30 12:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2021-9-30 12:13 编辑

房间温度21℃左右,你遥控器上设定制冷模式25℃,可见空调主机不可能工作所以根本就没有抽湿作用,而你遥控设定了除湿模式时,因为空调在除湿模式下环境温度21--24℃主机工作,所以除湿模式下因为空调主机工作了那么就有水被抽出室外,室内相对湿度变小了
发表于 2021-9-30 12:54:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-9-30 13:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2021-9-29 21:31
能达80%湿度的地方的美女绝对非常多
我们这个地方常年湿度20%
冬天10%多

增加室内的湿度很简单,用加湿器。
发表于 2021-9-30 13:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
温度不高湿度高,空调开除湿功能正好。我见过有人夏季挂式空调开的除湿,也没什么问题。
发表于 2021-9-30 13:46:42 | 显示全部楼层
空调排水好不好
发表于 2021-9-30 14:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
要抽湿用抽湿机
发表于 2021-9-30 16:16:26 | 显示全部楼层
关键看压缩机在工作吗,
空调没有湿度探头,制冷模式下,设定温度20度,当室温到达时压缩机不工作,不再制冷,当然不在抽湿
抽湿机有湿度探头,抽湿模式下,当室温到达20度时,只要湿度没有达到设定值压缩机还工作,原理就这样
发表于 2021-10-1 22:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
漏冷媒了
发表于 2021-10-2 00:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 奔月 于 2021-10-2 00:43 编辑

那麼多回答都是答非所问的,遥控器设成16度,运转24小时,再拿你的湿度表测试。
发表于 2021-10-2 17:53:52 来自手机 | 显示全部楼层