电热水器漏电保护器要做灵敏度测试,我在此再说一遍

[复制链接]
发表于 2021-9-24 18:50:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电热水器我一般都不接修理!除非是简单的故障!比如温控坏了!
发表于 2021-9-25 06:21:56 | 显示全部楼层
看贴后把我的测试一下放心
发表于 2021-9-29 12:57:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
负载接多大比较好?接800W的负载27K电阻试怎么样?
发表于 2021-9-29 18:46:05 | 显示全部楼层
电热水器使用时拨电源插头,比什么都安全。
 楼主| 发表于 2021-10-1 20:21:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 失群的孤雁 于 2021-10-1 20:25 编辑
一切随风0 发表于 2021-9-29 12:57
负载接多大比较好?接800W的负载27K电阻试怎么样?


事实证明不要负载。理论上也是不要负载的,只要对地有10MA漏雨电就跳。原贴发出,过了编辑时效没改过来。
 楼主| 发表于 2021-10-1 20:22:06 | 显示全部楼层
zorglee 发表于 2021-9-29 18:46
电热水器使用时拨电源插头,比什么都安全。

总有忘记的时候,那时安全吗
发表于 2021-10-1 22:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
zorglee 发表于 2021-9-29 18:46
电热水器使用时拨电源插头,比什么都安全。

哈哈就怕拔插头的机会也没有
发表于 2021-10-2 05:54:23 | 显示全部楼层
新保安”品牌
发表于 2021-10-2 19:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
不用插座,直接剪掉插头换成漏保,提前加热,保温后关掉漏保再洗岂不更安全,也不用频繁插拔插头