一台26挂机移机后出P0,加雪种后不出现,但是发现压力表指针高频率的抖动。怀疑是抽真空不够时间,抽了10多分钟的,刚加完雪种后断电后重开机,又滚轮不转的,又把环境传感器15K换了又正常了,,,今天又打电话来说是空调不冷了。。在移机当时收雪种时我开着机等收雪种的,结果有人在插座不小关了开关又马上打开去,,,我然后我又开机去外机收雪种,发现风扇转,压缩机不转的,然后出现P0, 然后我等了10多分钟后重开机,压机正常了,我收雪种移机,,,,抽空10多分钟后就打开机内雪种,也没加雪种,第二天去加的时候发现的抖动的。。。是不是抽真空不够,还是那里操作不当的,,,,
发表于 2021-9-11 20:47:45 | 显示全部楼层
这.....表达的有点复杂
发表于 2021-9-11 20:47:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力表指针高频率的抖动  管路有空气  系统有微堵。
发表于 2021-9-11 22:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂师傅的高级语言
发表于 2021-9-11 22:20:23 | 显示全部楼层
系统存在空气。表坏了
 楼主| 发表于 2021-9-14 12:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
这台机最后是更换外机风扇电容,并把百叶片敲掉两片散热更好了。然后压力表也正常了。不抖了。
发表于 2021-9-14 19:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2021-9-14 12:31
这台机最后是更换外机风扇电容,并把百叶片敲掉两片散热更好了。然后压力表也正常了。不抖了。 ...

很难理解这种因果
发表于 2021-9-14 19:26:36 | 显示全部楼层
外板的问题


********可以修的
发表于 2021-9-14 19:28:35 | 显示全部楼层
晴晴天 发表于 2021-9-14 19:20
很难理解这种因果

高层内藏式安装。热风短路!
 楼主| 发表于 2021-9-14 22:44:05 | 显示全部楼层

没有板是单冷机来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:28 , Processed in 0.060009 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表