视液镜焊接方向问题?

[复制链接]
发表于 2021-9-8 16:32:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位老师,这种视液镜焊接在液管上,是要放置水平方向还是要竖直方向。
还有,如果制冷剂过量(比如说4匹机组理论加4kgR22,但新手加了7kg),视液镜里面能看出来什么现象?
Screenshot_2021-09-08-16-28-05-55.png
发表于 2021-9-8 18:27:10 | 显示全部楼层
应该是平焊吧。
发表于 2021-9-8 18:35:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
平焊。满液。有储液罐也不要紧
 楼主| 发表于 2021-9-8 20:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
但店家介绍却说竖直方向优先?
tb_image_share_1631025175367.jpg
发表于 2021-9-9 00:09:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuliyang 于 2021-9-9 00:16 编辑

我修精密空调大部分是竖着安装的,修佳力图的精密空调,它是水平安装的。所以两个方向一个都可以。包括热力膨胀阀我们一般是水平安装,我也看到有竖直安装的。

你这个仿丹佛斯款的视液镜有两个功能

1.系统水分指示器。中间有个点没有焊接时候是黄色的,焊接上去,系统没有水分它会变绿。也就是说必须变绿,否则要更换干燥过滤器。
2.都说指示器要看到液体流动,无气泡。事实上多少还是能看到有气泡的。关键还是要看低压的压力。
发表于 2021-9-11 08:32:48 | 显示全部楼层
wuliyang 发表于 2021-9-9 00:09
我修精密空调大部分是竖着安装的,修佳力图的精密空调,它是水平安装的。所以两个方向一个都可以。包括热力 ...

学习了,顶你
发表于 2021-9-11 19:54:50 | 显示全部楼层
5楼说的没毛病
发表于 2021-10-31 19:31:15 | 显示全部楼层
建议立焊,我看到几个设备就是这样的,原因也不知道。
发表于 2021-11-1 03:56:01 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-9-8 20:40
但店家介绍却说竖直方向优先?

如果视液镜里没有颜色分辨的,一律是水平安装在供液管上。
正常情况下,运行中加注制冷剂,以刚好消除泡沫状为准。注意“刚好”和“泡沫状”这两个词语的概念,与气泡是不同的概念。在正常的供液中,视液镜里时而会有气泡通过,这是正常现象。如果系统加液过多,视液镜满液,运转中很难看出液体在流动,而且会导致在膨胀阀配置合理,处原厂调节的状态下,压缩机的机体仍然会结霜。
发表于 2021-11-1 21:19:32 | 显示全部楼层
谢谢,楼主学习啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 14:46 , Processed in 0.066339 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表