作为一个空调小白,家里的十二年的奥克斯空调E4了,自然不能放过这个难得的机会。查网络得知,奥克斯空调出现代码e4是指:室内机风机或者内外机通讯故障。解决办法:这个故障只能选择一项一项排查,看主板电容是否短路等等,又查另外的帖子说得云山雾罩,弄了老半天,不得要领,无意中发现内风机居然不转,可网络上没说内风机啊?既然有了明显的故障部位,剩下的就是拆和修了,先查电容1.14微法虽偏小但肯定能用。拆了老半天撬坏了好几个塑料卡片,终于把外壳拆下来了,再拆下风机,发现有两份个线头好像是超温度保护器样子的元件两份条线没连上,连上试机会转了,重新安装所有部件试机正常,制冷良好。
虽说空调修好了,可总觉得有点不大对头,据我的认知,超温保护器应该是安装在电机内部的吧?就算是保护器装在外面,那这两条线也应该向电机 内部引伸的吧?怎么会有两条线放在外面呢?这线是怎么断开的呢?我看着像是老鼠咬断的。照片忘记拍了。
360截图20210905152759354.jpg
微信图片_20210905153444.jpg
微信图片_20210905153438.jpg
微信图片_20210905153432.jpg
微信图片_20210905153453.jpg
 楼主| 发表于 2021-9-5 15:38:34 | 显示全部楼层
是不是这个超温保护器已经坏了,现在是让我用这两条线给短路了呢?现在已经没有超温保护了吗?
发表于 2021-9-5 15:58:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果不是长时间开空调,温度保险丝不用也没什么。
发表于 2021-9-5 16:08:57 | 显示全部楼层
不建议赤裸运行。
当前全民安全教育、整改。
怎么还有顶 风 做 案的呢?
发表于 2021-9-5 16:09:09 | 显示全部楼层
只要不是长时间开,虽然没有超温保保护器可以用的。
发表于 2021-9-5 16:47:05 | 显示全部楼层
完全可以不用
发表于 2021-9-5 17:45:27 | 显示全部楼层
又涨知识了
发表于 2021-9-5 19:06:31 | 显示全部楼层
证明你的电机寿命不长了,下一步要连可控硅一起带走了
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:04:05 | 显示全部楼层
新手请帮忙 发表于 2021-9-5 19:06
证明你的电机寿命不长了,下一步要连可控硅一起带走了

你还别不信,没有可控硅,是主芯片直接连电机的。至今我也不明白其控制风机转速的原理。
微信图片_20210905153453.jpg
发表于 2021-9-6 19:26:54 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-9-6 15:04
你还别不信,没有可控硅,是主芯片直接连电机的。至今我也不明白其控制风机转速的原理。 ...

那是因为你修空调少,你可能不懂控制原理。我专业修空调的,说不定给我一个电视机还修不好呢,而你却分分中搞定。专业不同而已。你的板子上有可控硅的,我都看到了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 20:07 , Processed in 0.065907 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表