两匹格力变频空调,高兴时开得挺好个把小时制冷没问题,不高兴时室内机显示E6,变频检测仪显示外机故障。
发表于 2021-9-3 01:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
通信故障,线电缆试试
发表于 2021-9-3 06:18:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不一定是什么时候冷凝水把线路给泡了
发表于 2021-9-3 08:36:53 | 显示全部楼层
检查外机接线端子是否良好 或者灰尘过多导致信号端对地产生阻值
 楼主| 发表于 2021-9-3 09:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
北方制冷 发表于 2021-9-3 08:36
检查外机接线端子是否良好 或者灰尘过多导致信号端对地产生阻值

外机端子和线路都大致看了一遍     端子挺好 电缆对地有20兆欧   屋檐下基本没有被雨水泡痕迹  现在发现新问题 故障后外机300v有 15 12 5伏检测点全没      断电重启又有了  搞不懂
发表于 2021-9-3 09:04:15 | 显示全部楼层
地主家的傻儿子 发表于 2021-9-3 09:00
外机端子和线路都大致看了一遍     端子挺好 电缆对地有20兆欧   屋檐下基本没有被雨水泡痕迹  现在发现 ...

那就代换开关电源管理芯片试试,有的电源芯片有了问题就会不定时电源没有输出,从而导致E6
发表于 2021-9-3 10:13:18 | 显示全部楼层
线路如果没有问题   那只有维修外板或者更换喽
发表于 2021-9-3 13:03:50 | 显示全部楼层
会修就修一下!明明就是外机电源有问题,不同板电源架构不一样!只能自己去分析故障点,然后排除故障。
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
WSR 发表于 2021-9-3 13:03
会修就修一下!明明就是外机电源有问题,不同板电源架构不一样!只能自己去分析故障点,然后排除故障。 ...

是的  因为学艺不精所以像各位请教   
在现场不好操作  所以把板子拆了回来   回家没有压缩机嘛   开了一会报压缩机启动故障也是正常
   但是这块板子  报故障一会  开关电源就没反应了    没有压缩机或者模块故障什么的  应该不影响电源正常工作的啊  难道说模块输出故障会让电源停止工作直到断电重启
发表于 2021-9-3 16:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
15836312750 发表于 2021-9-3 09:04
那就代换开关电源管理芯片试试,有的电源芯片有了问题就会不定时电源没有输出,从而导致E6 ...

同意师傅意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:06 , Processed in 0.061044 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表