格力U雅 又来漏水了 跪求高手指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
晶焱 发表于 2021-9-2 06:15
应该就是两个问题,1蒸发器边缘处导流不好,2上蒸发器和后水槽部分漏水但是这个可能性少一点 ...

之前是导流有点渗漏 还有风轮卡位也有点脏渗漏 清洗完几天都没漏了  制冷剂是够的 外机也清洗过了 风口底盘没裂痕 也都全拆清洗了  但是现在风口位就经常出现冷凝水 而且偶尔多少还带点渗漏 这该怎么处理呢
IMG_20210824_182307.jpg
IMG_20210824_182518.jpg
IMG_20210824_182524.jpg
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
lngzzsf 发表于 2021-9-2 07:40
首先确定空调是不是缺制冷剂,有的空调制冷剂不足也会出现这种现象。

里外都清洗了 而且制冷剂检查过了 也没问题
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yqnjjls 发表于 2021-9-2 10:04
调大风速,温度高点,清洗水管道。

都有清洗过了 排水顺畅  风速也调到最大了
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
qinkejian 发表于 2021-9-2 09:30
这个不像是漏水,应该是结露水,环境湿度怎么样,比如阴雨天。

现在广州的天气还可以呢  也不是阴雨天呢 其他的机器都没问题 就这台反复出现问题 要么渗漏 要么就冷凝水
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
yuruliang88 发表于 2021-9-2 08:01
创可贴

 楼主| 发表于 2021-9-2 10:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2021-9-2 07:47
缺制冷剂和风小

不缺 风也调到最大了  的确没招了
发表于 2021-9-2 12:24:05 | 显示全部楼层
其他机子极少这样渗水的,就格力有名。
 楼主| 发表于 2021-9-2 13:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
ronh 发表于 2021-9-2 12:24
其他机子极少这样渗水的,就格力有名。

对啊 渗水机器 格力造 前天跟格力做售后的师傅聊过'这问题 师傅说换个蒸发器和底座 基本就是除了电路板不换 其他全换了
发表于 2021-9-2 15:02:30 | 显示全部楼层
我感觉是冷凝水!空气湿度相对较大时就会这样,就是北方阴雨天湿度达到80%以上定速定向吹风也会这样。更别说南方了。
发表于 2021-9-2 16:39:47 | 显示全部楼层
可以试试在冷凝结露部位的内部贴上1-1.5mm厚度的带背胶的泡棉片。
厂家是采用这样的方式来防止低温气流直接吹在薄塑料件,而背面发生凝露的现象。
还有,如果缝隙部位容易漏冷气流,而内部结构无法贴隔热泡棉的话,在内部要么安装紧密一些,要么填上隔热棉,防止冷气从这些通道流出。
总之,本来这是厂家设计上需要考虑的事情,现在让我们来考虑了,麻烦啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 10:57 , Processed in 0.066015 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表