今天客户来电,要我去修一台小冷库,说降不下温度,我到了一看,是一个3*3*2.8小库,温度要求-15左右。
我看看配置不合理,内是一个,DD22的冷风机,外面是5匹半封闭水冷机组。膨胀阀是4号
温度只有-5左右。低压2公斤左右,高压在12公斤左右,
在不更换内外主机的条件下,如何让库降温到零下15度,谢谢师傅们评论。
发表于 2021-8-29 10:03:08 | 显示全部楼层
压缩机的功率配置过大了,冷风机刚好、
以R22为例,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应的压力0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力为0.2MPa(约合2.2kg左右)或稍微再高一点。高压压力在稍微升高一点为好(适当关小一点冷却水的进水量)。