R32和r410通用吗?

[复制链接]
发表于 2021-8-28 22:15:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,R32和R410是不是可以互用?制冷效果怎么样?有试过的同行吗
发表于 2021-8-28 22:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得如果出厂用32制冷剂的空调要换成410冷媒应该在原基础上多加百分之二十才可以
发表于 2021-8-28 22:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没搞过,怕炸死了。。
发表于 2021-8-28 23:27:05 | 显示全部楼层
不通用,虽然都是制冷剂,但是其工作压力和蒸发温度都会不同,安全等级也不一样,互换可以制冷,但是效果嘛,那就呵呵了
 楼主| 发表于 2021-8-29 08:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
410的成份一半都是R32啊
发表于 2021-8-29 09:01:51 | 显示全部楼层
我见过32的机子加410的 能用而且用了一年多还在用 效果差别不大  不建议这样搞  原机啥制冷剂就加什么制冷剂 如果代换了制冷剂外机上贴标签注明  遇到下一个师傅就惨了  
发表于 2021-8-29 09:13:31 | 显示全部楼层
706332866 发表于 2021-8-29 09:01
我见过32的机子加410的 能用而且用了一年多还在用 效果差别不大  不建议这样搞  原机啥制冷剂就加什么制冷 ...

     我可以得出这么一个结论吗,大多数师傅加氟都是直接添加,根本不放掉再加够。所谓的除R22直接添加外,其他都需要放掉,这话都是行业的忽悠?
    如果行业都是放掉再加,那么现在你除非加冷水而不是冷媒,要不然跟下一届师傅有半毛钱关系吗?
发表于 2021-8-29 09:56:08 | 显示全部楼层
R410A制冷剂用的好好的突然又换成了R32,到底是谁在忽悠老百姓来买单
发表于 2021-8-29 10:02:22 | 显示全部楼层
小韦电子维修 发表于 2021-8-29 09:13
我可以得出这么一个结论吗,大多数师傅加氟都是直接添加,根本不放掉再加够。所谓的除R22直接添加外 ...

那台机子是移机过来的  机子铭牌32  罐子410  总之有的同行就是乱搞  
发表于 2021-8-29 10:30:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2021-8-29 10:39 编辑

会看这表吗?
明白它们之间的关系吗?

厂家按R32设计的系统,有设计多余的容积放下你的R410吗?
蒸发器有设计多余的交换面积给你使用R410吗?

有这想法的不要再在维修一线工作啦。快去实现痴想。
赶紧去把美的。格力等的的设计师赶下来。
让你的痴想有更大的舞台。
133743uffkdnnr4fqk6kdw.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 18:55 , Processed in 0.069622 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表