大金vrv单开内机制冷差,多开正常什么故障

[复制链接]
发表于 2021-8-28 14:07:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
vrv安装了大概10年,之前单开一直冷的很正常,在今年突然一天发现单开系统内任意一台内机制冷效果很差,后来又不经意发现开三台内机制冷就明显冷了很多,后来学会41模式看02温度,现在单开一台02温度11-12 开两台02温度9-10,开三台就5-6明显冷了,这个什么故障
 楼主| 发表于 2021-8-28 14:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
后来让大金上面检查过故障说是正常的,意思我没开满50%容量所以效果不好,但是我很确定以前不是这样的
发表于 2021-8-29 21:38:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是内机主板E方参数的问题
发表于 2021-8-29 22:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
会不会开一台时查看每台的02  03温度,看看是不是某台膨胀阀没关死
发表于 2021-8-29 23:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
类似现象国产品牌也一样,制热更明显。