电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1784|回复: 5

冷藏库膨胀阀请教

[复制链接]
发表于 2021-8-24 11:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冷凝风冷式,4°停机8°开机,的风冷冷藏库原来膨胀阀堵死,原膨胀阀型号为(F22WΦ2A)不懂是什么型号的阀,换了一只鑫仕3号外平衡膨胀阀,现在出现工作一个星期蒸凝器结冰。高压15KG,低压1.5KG.    开始时高压17kg,低压2.5kg工作正常。膨胀阀接微霜。库温下降挺快。结霜后库温下降很慢来。请教是不是膨胀阀更换了不合适。

原标识F22 W Φ2A

原标识F22 W Φ2A
发表于 2021-8-24 13:30:09 | 显示全部楼层
不懂,来学习
发表于 2021-8-24 16:09:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀有没有调动过?正常应该保持出厂状态不变。压缩机是几匹的?是否换小了膨胀阀?
用的什么制冷剂?当时该低压压力下的库温是多少?都没有说,怎么帮你分析判断?
4~8度的库温,正常情况下,整个系统的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现。否则就是不正常的表现!
 楼主| 发表于 2021-8-24 17:39:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-8-24 16:09
膨胀阀有没有调动过?正常应该保持出厂状态不变。压缩机是几匹的?是否换小了膨胀阀?
用的什么制冷剂?当 ...

库容积3mx2xm2.5m =15立方左右 采用3p压缩机,R22制冷剂。膨胀最初没有调整时。制冷剂回气压力加到3.2KG。但到8度左右下降就很慢了。所有就关小一圈半。库温很快就下去了。运行一星期后膨胀阀到风冷蒸发器后面都出现结冰现象,回气压力在1公斤左右。原先在没有调整膨胀阀时3.2kg回气压力压缩机回气管结露。  原先用的膨胀阀查不到,用一只感觉差不多的带换了。  经常看您老贴子,0°以上系统有结霜现象感觉不正常但不知道问题到底出在哪了。
发表于 2021-8-24 19:19:59 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2021-8-24 17:39
库容积3mx2xm2.5m =15立方左右 采用3p压缩机,R22制冷剂。膨胀最初没有调整时。制冷剂回气压力加到3.2KG ...

15立方的冷藏库,用3P压缩机足够了,配DL15或20的冷风机,2#芯内平衡式热力膨胀阀。
“到8度左右下降就很慢了,所有就关小一圈半,库温很快就下去了”,这就说明配大了或调大了膨胀阀,此时可能压缩机的机身上都结了霜,怪不得库温此后就不下降了。
同样,正常的运行中,压缩机的机身在任何情况下都不得结霜!
 楼主| 发表于 2021-8-25 11:01:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-8-24 19:19
15立方的冷藏库,用3P压缩机足够了,配DL15或20的冷风机,2#芯内平衡式热力膨胀阀。
“到8度左右下降就很 ...

原来用的是外平衡的可能是2#膨胀阀,没有买到现在配了只3#外平衡膨胀阀。确实和您老说的一样,回气压力控制在3kg左右压缩机时间长了也结霜。关小膨胀阀制冷效果下去了。但压力也下降。这时应该是补加制冷剂达到标准范围吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 05:58 , Processed in 0.058710 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表