冻库效果差,工作一晚上才-9度。请各位大师傅指点一下。感谢!

[复制链接]
发表于 2021-8-22 08:22:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冻库制冷效果差,前4个月左右,有师傅换过膨胀阀,加过制冷剂R22,正常了几个月,前几天由于天气大,估计是制冷剂加多了,出现高压保护,顾客自己放了一部分制冷剂,现在出现制冷效果差,后联系我去给补加制冷剂,现在高压1.8,低压0.2,不知道正常不,但是效果还是很差,蒸发器结霜还行,感觉结霜太快,热力膨胀阀整体结霜,过滤芯没有堵塞,膨胀阀也都调试过,现象都一样,到这里了不知道哪里出问题了,还请各位师傅指点迷津。感谢!
发表于 2021-8-22 09:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
恐怕制冷剂还是不足。
发表于 2021-8-22 17:08:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不说库温,只说压力,等于废话!膨胀阀也调过,有温度也说不准了。
 楼主| 发表于 2021-8-22 20:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
老师,库温在-5度时,高压1.8,低压0.2,环境温度30度左右
 楼主| 发表于 2021-8-22 20:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
比理吾家电 发表于 2021-8-22 09:38
恐怕制冷剂还是不足。

正常压力为多大
发表于 2021-8-23 09:50:06 | 显示全部楼层
gcw8912 发表于 2021-8-22 20:57
老师,库温在-5度时,高压1.8,低压0.2,环境温度30度左右

R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应的压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.2MPa或再以上一点。
把膨胀阀调回至出厂状态,再用扳手在阀的两侧敲敲。
 楼主| 发表于 2021-8-24 08:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我去试试,如果还是这样是不是就得换膨胀阀。感谢老师的指导!