格力3匹报E1高压保护,此故障可能是外机高压保护了,或内机电脑版故障,可以短接OVC-N零线,如果正常了就是外机故障了,但还是E1故障,是电路板故障了,可以短接光耦PC1的3.4脚,试机正常制冷了说明电脑版是好的,检查后更换光耦PC1 817和电容C1 25V/470uF故障排除…

E1故障

E1故障

短接光耦3.4脚

短接光耦3.4脚

OVC-N短接

OVC-N短接
IMG_20210819_154650.jpg