格力天井机电源指示灯闪六下

[复制链接]
发表于 2021-8-18 17:47:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力天井机,电源指示灯闪六下,表示通讯故障,测通讯有跳变14v—19v电压,内机板外机板查要死,原来外机板并联在D114两端的c123,4700PF电容轻微漏电,使通讯信号中混入电源工频信号(50赫兹),引起外机通讯故障,换后正常。发出来给同行一个参考。