楼主: 北芒1

空调回油弯到底要不要做?

[复制链接]
发表于 2021-8-18 20:17:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有看到过空调做什么回油弯的
发表于 2021-8-18 20:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
偷偷地告诉你,跟客户讲为了空调寿命长,回油弯要做,做个回油弯最少要多加二米管子,明白不
发表于 2021-8-18 21:15:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
共大维修 发表于 2021-8-18 20:54
偷偷地告诉你,跟客户讲为了空调寿命长,回油弯要做,做个回油弯最少要多加二米管子,明白不 ...

   正解
发表于 2021-8-18 22:15:04 | 显示全部楼层
一分为二看问题,
压机的结构不同就有不同的策略。
现在的家用空调压机,都采用了旋转,涡旋等,这类压机的壳体是高压腔,压缩后的氟气体先在这腔体转一下才从顶部管道送出,油与气也就在此腔分离完成,所有的油都沉底部再次润滑运行。
所以基本上就不需要回油弯了。
回油弯的提出是很早很早以前,用活塞机的时候,提出的,这类压机的壳体是低压腔,压缩后的氟油气体直接管路送出,当管道中存油过多,压机也就无油可润滑了。
拆修过外加纵向冷凝与纵向蒸发排管的冰柜,冷凝及蒸发存油的确比横向排管的多。
发表于 2021-8-18 22:19:58 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-18 22:15
一分为二看问题,
压机的结构不同就有不同的策略。
现在的家用空调压机,都采用了旋转,涡旋等,这类压机的 ...

这个不绝对吧,现在的多联机基本都有油分,然后还有回油电磁阀
发表于 2021-8-18 23:04:51 | 显示全部楼层
回油弯落差6米是要加的,虽然在排气前段可以分离一部分但不是绝对干净,会带一部分到系统,制冷剂和油虽然可以互融,但是在蒸发过程中油容易脱离出来,沉积在蒸发器,多数情况下蒸发器底部都能偶然能形成一个可以密闭的U型槽(回油弯利用压差瞬时把油吸到主机),能在某些时间段回到油,但要是没有刚好的条件嘞为什么大金三菱都是要求加回油弯的嘞,里面的专家也不全是砖家吧!
发表于 2021-8-19 01:14:33 | 显示全部楼层
路过学习一下大师们的经验
发表于 2021-8-19 07:04:41 | 显示全部楼层
我本来就没干几个,结果还都没有做
 楼主| 发表于 2021-8-19 16:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的回复,空调已经安装好了,由于管子刚刚够也没有做所谓的回油弯
发表于 2021-8-19 17:56:08 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2021-8-18 14:12
见过几十台5匹机外机在楼顶,落差三四十米的都没有所谓的回油弯,还不是正常用了78年也没有出过毛病 ...

这加铜管的发财了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 21:19 , Processed in 0.055489 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表