**空调加错氨要乍处理

[复制链接]
发表于 2021-8-16 19:55:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
碰到一个客户原先叫了一个人让他加氟,之前的师傅给他加了r22,造成排气压力过高,导致空调无法正常运行。客户这边是大金1托4.客户后面找到我们,我们就将他原先的系统全部放空,真空抽了一个小时。按照室外机铭牌的定量加氟。正常运行了一天,今天又报故障。还是排气压力过高,像这种问题师傅们有没有见到过,你们是怎么处理的?
发表于 2021-8-16 20:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
氨能加错,氟加不错,410和32的有可能搞错但也没多大影响,
发表于 2021-8-16 20:25:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个问题跟别人加错氟有关系吗???别人是半桶水....难道楼主你也是这样的??就知道加制冷剂吗?
发表于 2021-8-16 21:12:59 | 显示全部楼层
这个问题跟别人加错氟有关系吗???
发表于 2021-8-16 21:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
前几天一个用户帖子,说a师傅上来加氟200块,没修好。b师傅上来说换板子700块,付30上门费。c师傅说加氟。d师傅说加氟。e师傅说加氟。真正会修的搞不到钱。
发表于 2021-8-16 21:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
自己去去查呀,这就是真正考验技术的时候了
发表于 2021-8-16 23:38:07 | 显示全部楼层
只要功夫深铁杵磨成针
发表于 2021-8-16 23:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
高低压同步抽了?配管追加算进去了没?师傅加r22之先是什么故障?总之没点功夫你就搞多联,一个字你“牛”
发表于 2021-8-17 05:54:08 | 显示全部楼层
问一下客户在加22后机子使用多久故障?
发表于 2021-8-17 10:05:35 | 显示全部楼层
空调用的制冷剂中,数R22的压力最低了,如果加错了其它制冷剂,压力不就更高吗?
高压压力(排气压力)高,一是加多了制冷剂;二是冷凝效果差;三是高压侧存在堵塞;四是系统存在不凝性气体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 15:05 , Processed in 0.061002 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表