楼主: 碳炭

32天花机外机换22外机

[复制链接]
发表于 2021-8-16 17:19:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机啥都不换,内机换上外机的配套主板试试。
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
6753 发表于 2021-8-16 06:15
制冷剂压力不一样,原因

意思是32内机节流厉害,流量不够?(高低压管是一样口径,检查了也没偏)
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开封小张制冷 发表于 2021-8-16 06:56
估计r32内机都是6个的管子

3组,拆开看了,
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2021-8-16 07:24
内外一到换

有钱就是任性,
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
纵横维修 发表于 2021-8-16 08:17
人                 才

谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2021-8-16 08:38
想出来方案 ,管路不对 。。。醉了。

先別醉,路该怎么走呢
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
yuruliang88 发表于 2021-8-16 09:05
换总成

没钱,只想凑合着用
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2021-8-16 09:20
要么换压机,要么换人!

吊半空,换压缩机----累,拆下来干脆换一台
发表于 2021-8-16 17:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-16 13:37
勇字当头解决不了问题。
理论知识决定着一切!
看懂这个表也就明白了原因。(最下面的二行对比。) ...

谢谢师傅指导!
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-16 13:37
勇字当头解决不了问题。
理论知识决定着一切!
看懂这个表也就明白了原因。(最下面的二行对比。) ...

同容积制冷量少一半,换上的22外机确实比换下来的32大好多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 01:54 , Processed in 0.057260 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表