加氟有问

[复制链接]
发表于 2021-8-16 00:46:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6600le 发表于 2021-8-15 18:19
抽空加最多能加到额定量的70%, 剩下的需要开机后补充。

家用机抽空后加氟,如果不定量的话最起码能加原来的1.5倍,你怎么才加到70%,是不是真空度没抽到呀
发表于 2021-8-16 07:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-8-16 09:38:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习
发表于 2021-8-16 10:41:05 | 显示全部楼层
厂家肯定是不开机定量加的,当然前提是抽真空后。而修理受到各种环境限制不可能全部做到定量加注的,特别是遇到二手空调你更没有把握了,内外机都不一定是一套的。
发表于 2021-8-16 13:58:30 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2021-8-15 18:50
停机加,我能加到120%以上,怎么说?出厂都是停机加,不会每台都开机

怎样能加到120%以上
发表于 2021-8-16 14:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-15 19:44
氟有气态与液态.
什么该用气态.
什么可用液态

謝谢师傅帮助。
发表于 2021-8-16 14:43:17 | 显示全部楼层
工业控制 发表于 2021-8-16 13:58
怎样能加到120%以上

加到你直接开机顶阀片都没问题
发表于 2021-8-16 17:02:53 | 显示全部楼层
工业控制 发表于 2021-8-16 13:58
怎样能加到120%以上

这个还是要看温度的
发表于 2021-8-16 17:32:57 | 显示全部楼层
**,别提了,上个月我以我的亲身经验告诉你,我装一美的的1.5P定频挂机,装好后抽真空,要加1KG的,我打算定量加,先把氟罐称了一下10.5KG,然后往机器里吸液态氟,吸一点然后倒过来称一下,反复几次才加进去半公斤,看看压力都快平衡了,估计机器也吸不够1KG进去,索性就把氟罐子倒过来让机器慢慢吸,我去装另一台机器了,过了有10分钟的样子,我过来拿称称一下氟罐子,靠只有8KG,就哪机器和氟罐子压力快平衡了的哪点压差,居然搞2KG氟进去了,心中10000000000000个草,泥,马飞过,真是怕哪出来哪出。。。然后放氟,,,,,,,,,放了N久。。。
 楼主| 发表于 2021-8-16 21:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
湖北的九头鸟 发表于 2021-8-16 17:32
**,别提了,上个月我以我的亲身经验告诉你,我装一美的的1.5P定频挂机,装好后抽真空,要加1KG的,我打算 ...

感觉那种手提式电子秤不是很实用,台式电子秤应该好一点,但是携带不方便,适合在店里搞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 17:57 , Processed in 0.055075 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表