格力5匹定速方柜显示e6

[复制链接]
发表于 2021-8-14 23:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5匹定速方柜开机10几个小时后显示e6,通讯线已经换过
发表于 2021-8-15 01:41:56 | 显示全部楼层
检查外机交流接触器
发表于 2021-8-15 06:21:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对这个机1801接触易损,
 楼主| 发表于 2021-8-15 09:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
王中义 发表于 2021-8-15 01:41
检查外机交流接触器

稍微摆弄,又可以用10几个小时,接触器和e6是什么原理,求指点
 楼主| 发表于 2021-8-15 09:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
6753 发表于 2021-8-15 06:21
对这个机1801接触易损,

用手安正常运行呢
 楼主| 发表于 2021-8-15 17:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在运行几个小时跳E6,停一段时间又恢复正常,一直反复循环
发表于 2021-8-17 08:45:06 | 显示全部楼层
abc123456123456 发表于 2021-8-15 09:14
稍微摆弄,又可以用10几个小时,接触器和e6是什么原理,求指点

换掉就好了,接触不好,供电不正常不报E6吗
发表于 2021-8-17 08:50:58 | 显示全部楼层
王中义 发表于 2021-8-17 08:45
换掉就好了,接触不好,供电不正常不报E6吗

三相电缺相,有的报LD有的报E6
 楼主| 发表于 2021-8-22 18:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
王中义 发表于 2021-8-17 08:45
换掉就好了,接触不好,供电不正常不报E6吗

谢谢指点
 楼主| 发表于 2021-8-22 18:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
王中义 发表于 2021-8-17 08:50
三相电缺相,有的报LD有的报E6

谢谢指点迷津