求助关于排水管的问题、

[复制链接]
发表于 2021-8-14 23:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台新装机,背出管,两个出墙孔, 背出的孔比出墙的孔高大概3CM ,中间的管子大概有5米, 现在问题是排水管水排不出,一直存在水管里,然后从内机里排出了。 请教一下, 是不是落差太小,水管是螺纹管的缘故>?  还是因为水管内变成真空了,形成负压,水不排出?   如果排PVC管,会不会解决问题?主要是两个孔之间长度有5米,孔落差也小,很难排成水平。 请大师帮忙。
发表于 2021-8-15 00:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
5米的跨度你才做3cm的落差,你也是牛人
发表于 2021-8-15 01:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
人才,5米跨度,30落差,我都怕不够
发表于 2021-8-15 01:40:13 | 显示全部楼层
落差太小,单走排水管,用PVC管稍好些,波纹管距离长中间部分有水重量容易下垂。
发表于 2021-8-15 06:24:15 | 显示全部楼层
要走直线,否者易堵
发表于 2021-8-15 09:48:28 | 显示全部楼层
水管单独走,用PVC管一定做保温。有可能的在2.5米处三叉上排空处理。
发表于 2021-8-15 10:38:38 | 显示全部楼层
就是落差太小管太软···
发表于 2021-8-15 10:54:37 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-15 09:48
水管单独走,用PVC管一定做保温。有可能的在2.5米处三叉上排空处理。

这主意就不错用PVC加保外加个通气口,管卡水平固定就完美解决
发表于 2021-8-15 11:29:03 | 显示全部楼层
三分质量,七分安装
发表于 2021-8-15 13:16:07 | 显示全部楼层
基本平行了,单走水管了