春兰70三匹定频老空调E2奇怪故障

[复制链接]
发表于 2021-8-12 17:34:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
春兰KFR70LW三匹定频柜机,十多年了,平时很少用,出现一奇怪现象,运行一段时间后出现E2故障码,断电后有时候可恢复正常,再次开机一段时间又出E2,有时候一插电就显示E2,无法开机,请教高手什么原因?
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
由于有时候一通电还没开机就显示E2,排除压缩机过流,室内机感温探头线连接良好,阻值正常,室内风机电容量减小,已更换,室外机电容容量正常
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
时好时坏,有时候过一两天开机又好了,能运行一两个小时无故障码,有时候又不行显示E2
发表于 2021-8-12 18:29:29 | 显示全部楼层
老春兰有两个感温,在出风口位置有一个,你检查下
 楼主| 发表于 2021-8-12 19:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhu81520340 发表于 2021-8-12 18:29
老春兰有两个感温,在出风口位置有一个,你检查下

谢谢您的回复,两个感温头都检测过,管温和环温,都没有问题,已确定不是感温头问题
 楼主| 发表于 2021-8-12 22:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
有没有高手指导下
发表于 2021-8-12 22:14:00 | 显示全部楼层
请查看排线,就是内外机链接线。检测下压缩机电流,,就这两个
发表于 2021-8-12 22:32:05 | 显示全部楼层
不要老想着免费午餐
 楼主| 发表于 2021-8-12 23:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
zq19870522 发表于 2021-8-12 22:14
请查看排线,就是内外机链接线。检测下压缩机电流,,就这两个

高手,就是内外机信号线接触问题,有时一插电还没开机就显示E2,就基本可排除压缩机过流了,因为压缩机还没工作。只要把外机内的信号线插头拔了再插下就好了,过一两天又出问题,已经废弃原插头,买了根带子母插头的8pin线焊到外机主板上去了,论坛必有高手!☺️☺️
IMG_20210811_162906.jpg
Screenshot_20210812_230318_com.taobao.litetao.jpg
 楼主| 发表于 2021-8-12 23:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2021-8-12 22:32
不要老想着免费午餐

大哥,发此贴的目的在于讨论,发贴时已找到原因并解决,只是故障现象很奇怪讨论下而已,请别阴阳怪气好不?免费餐要吃也不会吃你的,放心!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 03:48 , Processed in 0.063170 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表