格力5匹**空调h3

[复制链接]
发表于 2021-8-12 16:24:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台一拖3的格力5匹**空调用户说显示h3,上门检查,三台内机设定温度25°,开机40分钟后,电流稳定10.5A,低压压力8公斤,外机前几天清洗过,不过风吹出来有点热,用户说几个月前换过低压开关,重新加过氟,直到昨天下午才显示H3!然后他断电开机又好了,一直用到今天早上。。**空调修的比较少,网上查资料说h3是压缩机过热保护,但是现在一查又好像没问题!这个410a的氟压力8应该正常吧!有师傅指导一下吗?
发表于 2021-8-12 17:37:27 | 显示全部楼层
格力空调H3代码:压缩机过载保护,不是过热保护!
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1187005306 发表于 2021-8-12 17:37
格力空调H3代码:压缩机过载保护,不是过热保护!

也就是电流过大?
发表于 2021-8-12 18:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
5P三相380Ⅴ的,10.5A的电流肯定过大
发表于 2021-8-12 18:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
怎么有“**”,这个也屏蔽?
发表于 2021-8-13 20:12:20 | 显示全部楼层
凡凡 发表于 2021-8-12 18:55
怎么有“**”,这个也屏蔽?

中*央**、、、、
发表于 2021-8-13 20:13:24 | 显示全部楼层
共大维修 发表于 2021-8-12 18:35
5P三相380Ⅴ的,10.5A的电流肯定过大

多联机,120外机一般都是220v
发表于 2021-8-13 20:14:31 | 显示全部楼层
多联机要对比高低压,频率,漏氟也会压缩机过载