格力变频空调32福乐园升频停机

[复制链接]
发表于 2021-8-11 12:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频开机外机电流由3A逐渐上到升6A压缩机停转,过一会又开始工作,升到6A多又停,如此反复。
发表于 2021-8-11 13:34:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-8-11 15:49:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温度关键点电压
发表于 2021-8-11 15:50:01 | 显示全部楼层
各关键点,温度各关键点电压 你这就一个电流
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:02:26 | 显示全部楼层
连续工作逐渐在3A多正常工作
发表于 2021-8-11 17:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
风机转速外机散热制冷剂多少
发表于 2021-8-11 20:11:29 | 显示全部楼层
重点查电流检测电路,主维电器,
发表于 2021-8-11 20:14:14 | 显示全部楼层
pfc检测电路,应该有惊喜
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:58:58 | 显示全部楼层
空调已经修好,由于一会出现E6,不出现E6正常工作时的现象,修好E6故障,上升到5.5A不上升了。
发表于 2021-8-12 11:24:59 | 显示全部楼层
好运来电器 发表于 2021-8-12 10:58
空调已经修好,由于一会出现E6,不出现E6正常工作时的现象,修好E6故障,上升到5.5A不上升了。
...

修好了分享一下,回报一下论坛,以后求助也有人帮你。谢谢了。