海尔变频挂机空调 红灯闪27下 是电流检测异常,想不通是....

[复制链接]
发表于 2021-8-12 17:56:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的图纸上IC6A输入电压是0.5V,它的输出也是0.5V   图上标的是你测量的吗.这个电压不对
 楼主| 发表于 2021-8-12 22:10:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 我心飞翔2 于 2021-8-12 22:17 编辑
爱上变频 发表于 2021-8-12 17:56
你的图纸上IC6A输入电压是0.5V,它的输出也是0.5V   图上标的是你测量的吗.这个电压不对 ...


电压对啊 是我写错了0.6 但是运行一会红灯就闪27下 加了一个电容 好了 ,所以奇怪
发表于 2021-8-13 09:00:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这样说,在输出端加一个电容就好了,说明输出的是脉冲,加一个电容把这个脉冲旁路到地。
发表于 2021-8-14 22:51:23 | 显示全部楼层
加了一个电容只是起到延时保护。对动态检测反应慢了。
发表于 2021-12-11 13:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到同样故障   是R2129.1k PFC电压比较器  PFC不工作导致电流过大  出现电流保护
发表于 2022-6-9 12:28:07 | 显示全部楼层
我的也是这种情况是不是压缩机不匹配
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:31:29 | 显示全部楼层
小锅看港台电影 发表于 2022-6-9 12:28
我的也是这种情况是不是压缩机不匹配

原装板子 不会不匹配的
发表于 2022-6-18 13:54:39 | 显示全部楼层
你用的好大的电容
我也遇到一个和你 现象一样的,搞了几个小时了
 楼主| 发表于 2022-6-28 13:26:41 | 显示全部楼层
半杯茶 发表于 2022-6-18 13:54
你用的好大的电容
我也遇到一个和你 现象一样的,搞了几个小时了

我用地是0.1 对地 也只能对另外一个地,就是大板的地,小板不行 不明白才发帖的,希望能帮到你
发表于 2022-6-28 15:06:36 | 显示全部楼层
我的故障代码表,指示灯最多也就是闪26下