空调应急维修实例:
1、定频空调外机风扇不转,查是无220V供电,直接将风扇供电并接到压缩机供电L线即可。(这是室内机风扇继电器损坏)。
2、雷击或错接380V电压,造成压敏电阻击穿,应急修时去掉即可。
3、旧老空调压缩机发烫工作时间短,可将排气感温上移位置,增加工作时间。
4、有个别工作制冷工作时间短,将室内环温移到机外即可。
5、冷季节收氟时,开机制热,将外机供四通阀供电拔出即可制冷收氟。
6,旧空调空调发热好停机,有隔音棉的去掉可延长工作时间。
7、空调压缩机音大,可用秋衣将压缩机包裹一下,即可降低噪音。
【陆续添加】这只是修理中的个人经验。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
3597547 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2021-8-10 07:13:51 | 显示全部楼层
制冷时可以将冷凝水排放在冷凝器上,以降低压缩机温度
发表于 2021-8-10 07:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢分享妙招。。1 和 3   应应急可以,日常使用还是要注意。
发表于 2021-8-10 07:32:21 | 显示全部楼层
都是经验出来的,但就没治本
发表于 2021-8-10 08:49:17 | 显示全部楼层
应急修理的好方法,谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-8-10 13:05:56 | 显示全部楼层
晶焱 发表于 2021-8-10 07:13
制冷时可以将冷凝水排放在冷凝器上,以降低压缩机温度

外机高于水管实现不了。
发表于 2021-8-10 13:17:26 | 显示全部楼层
这种小妙招多多益善  谢谢楼主分享
发表于 2021-8-10 13:19:14 | 显示全部楼层
1不能那样搞,制热怎么化霜?外风机不转,没有220V,多数机子是内机管温坏
发表于 2021-8-10 14:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享   
发表于 2021-8-10 14:40:27 | 显示全部楼层
所谓的应急只等于忽悠.
应急有多急?
过后再去免费真修?笑话!
时间就是金钱的夏季有免费再修的可能?
除了第5是正确外,其它都与流氓无疑.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 15:51 , Processed in 0.070530 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表