三匹空调是电压问题,还是内机问题?

[复制链接]
发表于 2021-8-6 18:17:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频空调,市电低于200V压缩机启动困难,应该是安装了稳压器吧?
发表于 2021-8-6 20:09:52 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2021-8-6 17:19
那个同行换了内机变压器让变压器输出达到正常电压,但是压缩机供电173伏对于定频空调来讲应该不可以正常工 ...

同问这个问题
发表于 2021-8-6 20:23:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主,我支持你这种打破砂锅问到底的精神,也感谢你的帖子。
讨论一下我的想法。

1,如果事情是你描述的那样,你的判断是对的。

    压缩机的过热保护是由于电压低造成的。这个无可置疑。

2,如果后来处理结果客户对你说的是真实的话。

   那后面那个师傅比你高明的多,这个高明不光在于解决排除故障的能力,还在于使得顾客的信任。

3,居然是电压问题造成的故障,后面那师傅回复电压就可以了。

  这个是技术性的论坛,看来你也有功底,从你测的电压来看,200V电压开机能降到184v-173v。

  说明供电段有接触不良现象,(你的怀疑:“这么巧,两台内机一样的问题?”是对的)后面那师傅找

  到了那个点,并且排除了故障。

  空调就一个外机,一个内机,加上你的电压低,后面那个师傅说外机风险太大,说接触不良搞不到米,

说电压低显得也就这样,只有说内机风险最小。

总结一下,顾客的话不要相信,因为他们都是在维修师傅那里听了的

搞家电维修在技术上,就要有问到底,技能才能有涨进,在经营上也要学习,那里的水也很深。





发表于 2021-8-6 20:41:10 | 显示全部楼层
我就想知道前几位师傅怎么分析的,一百七八十伏的电压压缩机怎么会不热保护,这位师傅已经说了接触器吸合良好
发表于 2021-8-6 20:47:49 | 显示全部楼层

虽然内机控制电压提上来了,可是压缩机的电压还是低啊。不怕烧压机??
发表于 2021-8-6 21:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
有接触不良的地方,线路,人家找到接好了
发表于 2021-8-6 21:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2021-8-6 21:33
有接触不良的地方,线路,人家找到接好了

应该是这样的。
发表于 2021-8-6 23:06:31 | 显示全部楼层
接触不良有可能在于空开那端,造成两机同时电压低。压机电压低,电流大,是容易让热保护器动作。只能说那边客户没说实话(实际情况)。换变压器就不太可能,除非空调伴随断电现象,压机热保护和内机变压器无关。
发表于 2021-8-6 23:53:24 | 显示全部楼层
可能是线路问题,空调并没有故障,后面哪位师傅可能只是发现了线路的故障点处理完后,再开内机捣鼓了一下
发表于 2021-8-7 08:33:30 | 显示全部楼层
故障点应该在电闸处,楼主没有仔细检查。前几天一台三菱挂机开机中途关机,测量供电180几伏,就是空开N线接触不良
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 01:54 , Processed in 0.056281 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表