海信变频空调外机正常启动5分钟后报室外温度低保护

[复制链接]
发表于 2021-8-4 23:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教一下,海信变频空调外机正常启动5分钟后报室外温度低保护,是什么问题
发表于 2021-8-4 23:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
你测一下外环温的电压正常吗,
发表于 2021-8-4 23:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外3灯咋亮的
 楼主| 发表于 2021-8-4 23:49:27 | 显示全部楼层
亮闪闪,工作时外环温2V左右
发表于 2021-8-6 20:35:01 | 显示全部楼层
看看板子有没有问题
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:08:50 | 显示全部楼层
本空调找修理人员看过,不置可否,只能自己动手,边学边修。开机内机正常运转,外机一点反应没有,后检查到外机板单片机附近一个0欧跨线贴片电阻开路,短接后发现主继电器不能动作,直接跳过继电器,出现了300V,压缩机短暂运转就停机,最失败的是我把黄油当散热硅脂使用把模块短路了,又网购了一个FSBS15CH60F换上,然后开始运行一会就自动停机,也报过最初提问的故障,把所有测温头搞了一遍故障依旧,再测风机电容3uf衰减到1.8uf,2003反相器7脚有单片机供给5V但对应无输出,导致主继电器不能吸合,网购换上后今天终于开机1小时无异常。感谢论坛提供的资料。