大家好今天修一台格力的外机板,板上三件以坏两件,现在发现场块背面一个大胖子稳压二极管击穿,现在不知道这个是多少伏的稳压管,板子件号位D204,我很少修变频空调所以没有备这些配件,也没有检查仪器,所以来求助师傅们,谢谢啦,这个天高温师傅们出门工作也要注意防暑哦,身体健康才是最大的本钱
161648.jpg
IMG_20210804_161458.jpg
发表于 2021-8-4 16:55:07 | 显示全部楼层
修变频空调就是不容易,
发表于 2021-8-4 17:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
24V稳压管
发表于 2021-8-4 18:53:30 | 显示全部楼层
204坏了.4427也坏.可能CPU也坏
 楼主| 发表于 2021-8-4 19:17:03 | 显示全部楼层

谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-8-4 19:19:34 | 显示全部楼层
山水相连 发表于 2021-8-4 18:53
204坏了.4427也坏.可能CPU也坏

应该没有吧,CPU不是直驱的,有UCC27324P在驱动场块
发表于 2021-8-4 20:14:51 | 显示全部楼层
你看看4427的2脚3脚短路没有.短路CPU坏.
发表于 2021-8-4 20:26:42 | 显示全部楼层
估计修不好了