5匹比泽尔活塞式压缩机风冷式冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2021-8-4 15:22:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库膨胀阀结霜,压缩机回气管结霜,降温慢,换了新的膨胀阀还是一样,库温-4度,低压2公斤,高压20公斤,R 404a 的氟,5匹比泽尔活塞式压缩机,外平式衡膨胀阀,4号阀芯,加氟还是降温慢
发表于 2021-8-4 15:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
我自己有冻库,,,,以前出现过管道堵塞
发表于 2021-8-4 15:57:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R404a制冷剂,库温-4度,此时的蒸发温度为-9度,对应的压力为0.353MPa(约合3.5kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该为3kg/cm²表压。低压压力低,制冷量小,降温所以慢。
系统中的制冷剂不足!
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师!已经修好了,是库内蒸发器有一个风机转速慢,导致冷量散发不出去,所以加氟压力也升不了,而压缩机回气管结霜,我换了一个风机就好了