一直没用去研究空调内机蒸发器上半部分跟下半部分是串联还是并联?遇到很多蒸发器只有上半部分冷或者下半部分冷,很多都找不到原因,问了老师傅说压缩机坏了,有些说脏堵,真有处理到的吗?
 楼主| 发表于 2021-8-4 12:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
碰到最难搞得就是用了几年的空调,用户说制冷差,查雪种够,内外机不脏,抽空再加雪种效果一样,直接没招
发表于 2021-8-4 13:30:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调的是由多路并联而成的,
只是会不同的串联位置而已。
比如由上到下是1-10根管两并来说吧,
有1、3、5、7、9。2、4、6、8、10那么排串的。
也有1-5。6-10那么排串的。
更有5-1。6-10那么排串的。
至于效果差,那与环境、保养、氟纯度、压机性能有很大关系。
发表于 2021-8-4 13:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
用了几年的空调一般就不要怀疑内机蒸发器入口分支烧焊堵的可能了。一般挂壁式空调内机蒸发器分两路并联,如果其中一路堵塞,当室内外温度稍低比如夜晚室外25、6℃以下,室内开机设定温度低或内机灰尘大风道堵塞会很容易引起蒸发器结冰,而且只是一半结冰。会有冰块跌落到贯流风叶上造成很大噪音用户会投诉的
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-4 13:30
空调的是由多路并联而成的,
只是会不同的串联位置而已。
比如由上到下是1-10根管两并来说吧,

谢谢这么多字啊佳波,最近是连续遇到好多都是这样,美的的,格力的,LG的都有,除了考虑压缩机没什么地方了,另外我的雪种都是本地冰龙的,这牌子行不行?有部分空调客户请客别的师傅拆装,把管子搞憋了,我把管子换了也效果不太好,进脏东西会堵哪里?
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2021-8-4 13:52
用了几年的空调一般就不要怀疑内机蒸发器入口分支烧焊堵的可能了。一般挂壁式空调内机蒸发器分两路并联,如 ...

是一半冰凉,一半蒸发器常温,把压力提高有一点点改善,会一点点凉
发表于 2021-8-4 16:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
mo1zhi1yang 发表于 2021-8-4 14:10
是一半冰凉,一半蒸发器常温,把压力提高有一点点改善,会一点点凉

连接管整好了就再整毛细管、过滤器
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2021-8-4 16:12
连接管整好了就再整毛细管、过滤器

这方面还没有学习,找个师傅学习下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 12:37 , Processed in 0.061561 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表