回气压力高,是否四通阀串气

[复制链接]
发表于 2021-8-3 00:16:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷时回气压力11个压力,氟没加满f22压力太高加不进去了!平衡压力5个多点。冷凝器,四通阀结霜
发表于 2021-8-3 00:42:36 | 显示全部楼层
四通阀结霜就肯定不是串气了,回气压力和平衡压力是不是写反了
发表于 2021-8-3 05:13:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机和四通阀串气都会使低压压力高。
发表于 2021-8-3 08:10:49 | 显示全部楼层
空调这行不适合你
 楼主| 发表于 2021-8-3 10:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
ff01ff 发表于 2021-8-3 00:42
四通阀结霜就肯定不是串气了,回气压力和平衡压力是不是写反了

没有写反
 楼主| 发表于 2021-8-3 10:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2021-8-3 08:10
空调这行不适合你

我不是修空调的,只是电子爱好者!
正巧家里有工具想自己修
 楼主| 发表于 2021-8-3 10:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-8-3 05:13
压缩机和四通阀串气都会使低压压力高。

四通阀s  c管结霜
Screenshot_2021-08-03-09-17-36-235_com.miui.gallery.jpg
发表于 2021-8-3 11:09:51 | 显示全部楼层
好在是R22的.別的种类还能在这发贴?
制冷制热都没认识.就敢玩?
见到加液口就单方认为是加液的/低压的.,

冷暖机的加液与单冷是有区别的.
 楼主| 发表于 2021-8-3 13:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
是r22的,制冷模式下充氟。大部分空调的粗管带三通阀的都应该是低压回气管吧?谢谢提醒贴子写的是有问题修改下去
发表于 2021-8-3 14:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
幸好我语文好看懂了你说的啥,估计是四通阀卡住了,开机制热加氟口高压你弗当然加不进去  冷凝低压不够就结霜了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 08:48 , Processed in 0.062832 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表